Цитата(starmos @ 12.5.2020, 8:44)

Этих контроллеров выпущено уже туча, наверное каждый сталкивался. Как у них с отказами? Есть какие-нибудь закономерности?
Я тут просто очередному Pixel поменял конденсатор по питанию, который 1000мкф 50В, экраны темнеют. Их на объекте может 10-15, из одной партии, отработали уже лет по 5. Претензий нет, а закономерности есть. И подумалось, а как у ближайшего конкурента с этим - у ОВЕНА репутация по надежности не очень, но ПР200 дешевле и мне пока дохлые не попадались, но я и видел их численно меньше.
Нормальный контроллер..
Из непоняток:
- удручающее отсутствие связи по УСБ с компьютера под ХР. Приезжаешь на объект с лаптопом на ХР и хоть волком вой. Питание лаптопа от сети отключаешь, отключаешь питание частотников, и О чудо! Связь появляется!
- до сих пор нет внятного порядка калибровки аналоговых выходов
по напряжению- нет аккумулятора, для правильного сохранения всех данных при сбоях питания. Всё построено на заложенной емкости кондера. Кондер подсохнет и привет..